Lisciasty
Guest
Fri Aug 24, 2012 3:57 pm
Witam,
Czy coś innego poza wanną z elektrodami jest sensownym rozwiązaniem?
Niby można kupić rezystory pod 2kW ale te 5 sztuk to dosyć spory
koszt...
Pzdr.
L.
Waldemar Krzok
Guest
Fri Aug 24, 2012 3:57 pm
Lisciasty wrote:
Quote:
Witam,
Czy coś innego poza wanną z elektrodami jest sensownym rozwiązaniem?
Niby można kupić rezystory pod 2kW ale te 5 sztuk to dosyć spory
koszt...
A jakie wartości? Bo może szyna aluminiowa z zaciskami? Ewentualnie szyna
stalowa?
Waldek
--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Waldemar Krzok
Guest
Fri Aug 24, 2012 5:20 pm
Lisciasty wrote:
Quote:
On 24 Sie, 16:49, Waldemar Krzok <walde...@zedat.fu-berlin.de> wrote:
A jakie warto ci? Bo mo e szyna aluminiowa z zaciskami? Ewentualnie szyna
stalowa?
Hm dobry pomysł :
Napięcie stałe do 600V, prąd do 15A (lub coś koło tego).
Muszę podumać nad taką szyną. Jest coś takiego na gotowo czy raczej
samoróbki?
Czyli 40 Ohm, trochę dużo, jak na miedź czy stal. Prąd jednak nie tak duży.
Osobiście widziałem takie opory zmienne (znaczy przestawialne, bo trzeba
było wyłączyć obwód, by zmienić wartość) w laboratorium na uczelni.
Wyglądały podobnie do szyn kolejowych, tylko mniejszy przekrój, coś jak
takie do kolejki ogrodowej. Kwestia też, ile czasu ta moc się na oporze ma
odkładać, bo jak dłużej, to bez chłodzenia (olej, woda lub wentylatory) nie
podejdzie, gdzieś te 9kW musi się podziać. No i czy to jest laboratorium,
gdzie to może być gołe. Możesz też zrobić coś podobnego, jak robią
radioamatorzy jako dummy load. Takowe (50 Ohm) można kupić w formie wiader
wypełnionych olejem. Ewentualnie można skanibalizować grzejnik, dorabiając
przełącznik. Tylko na izolację uważać.
Waldek
--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Lisciasty
Guest
Fri Aug 24, 2012 7:10 pm
On 24 Sie, 16:49, Waldemar Krzok <walde...@zedat.fu-berlin.de> wrote:
Quote:
A jakie warto ci? Bo mo e szyna aluminiowa z zaciskami? Ewentualnie szyna
stalowa?
Hm dobry pomysł :>
Napięcie stałe do 600V, prąd do 15A (lub coś koło tego).
Muszę podumać nad taką szyną. Jest coś takiego na gotowo czy raczej
samoróbki?
Pzdr.
L.
J.F.
Guest
Fri Aug 24, 2012 7:59 pm
Dnia Fri, 24 Aug 2012 10:10:44 -0700 (PDT), Lisciasty napisał(a):
Quote:
Napięcie stałe do 600V, prąd do 15A (lub coś koło tego).
Muszę podumać nad taką szyną. Jest coś takiego na gotowo czy raczej
samoróbki?
Tak czy inaczej - 9 kW to juz spory piecyk.
4 farelki o ile wentylatory beda pracowac, pol metra kw promiennika, albo
maly piec akumulacyjny.
Nie wiem jak to chcesz regulowac - zeby sie nie okazalo ze czasem moze byc
jeszcze wieksza moc
J.
Waldemar Krzok
Guest
Fri Aug 24, 2012 11:22 pm
Lisciasty wrote:
Quote:
On 24 Sie, 21:59, "J.F." <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Tak czy inaczej - 9 kW to juz spory piecyk.
4 farelki o ile wentylatory beda pracowac, pol metra kw promiennika, albo
maly piec akumulacyjny.
Nie wiem jak to chcesz regulowac - zeby sie nie okazalo ze czasem moze
byc jeszcze wieksza moc
Eh tak źle i tak niedobrze, szyny raczej odpadają bo żeby zrobić te
40Ohm to bym musiał z kilometr naskładać...
Moc może być większa, jakby to puścił na żywioł to ze 2MW spokojnie by
wysmażył, ale prędzej zabezpieczenie na zasilaniu by poszło :
Farelki niby ok ale sterowanie tym nie bardzo wygodne.
Sterowanie nie musi być "online", wystarczy raz ustawić a samo grzanie
maksymalnie 2-3 minuty.
Masz w sumie niski prąd, na 2-3 minuty konstantan 2mm^2 powinien wystarczyć.
1 Ohm to 4m konstantanu. Możesz zrobić z konstantanu opornicę binarną i
zapakować do beczki z olejem transformatorowym.
Waldek
--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Lisciasty
Guest
Sat Aug 25, 2012 12:41 am
On 24 Sie, 21:59, "J.F." <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Tak czy inaczej - 9 kW to juz spory piecyk.
4 farelki o ile wentylatory beda pracowac, pol metra kw promiennika, albo
maly piec akumulacyjny.
Nie wiem jak to chcesz regulowac - zeby sie nie okazalo ze czasem moze byc
jeszcze wieksza moc
Eh tak źle i tak niedobrze, szyny raczej odpadają bo żeby zrobić te
40Ohm to bym musiał z kilometr naskładać...
Moc może być większa, jakby to puścił na żywioł to ze 2MW spokojnie by
wysmażył, ale prędzej zabezpieczenie na zasilaniu by poszło :>
Farelki niby ok ale sterowanie tym nie bardzo wygodne.
Sterowanie nie musi być "online", wystarczy raz ustawić a samo grzanie
maksymalnie 2-3 minuty.
L.
j.r.
Guest
Sat Aug 25, 2012 8:03 am
Waldemar Krzok wrote:
Quote:
Masz w sumie niski prąd, na 2-3 minuty konstantan 2mm^2 powinien
wystarczyć. 1 Ohm to 4m konstantanu. Możesz zrobić z konstantanu
opornicę binarną i zapakować do beczki z olejem transformatorowym.
Zależy co jaki czas te 3 minuty?
Po próbie godzina czy 2 przerwy czy 5 minut i znowu?
Mały baniak i chłodnice z auta z wentylatorem powyżej baniaka i może
pracować przez dowolny czas:)
--
pzdr, j.r.
J.F.
Guest
Sat Aug 25, 2012 6:00 pm
Dnia Fri, 24 Aug 2012 15:41:59 -0700 (PDT), Lisciasty napisał(a):
Quote:
On 24 Sie, 21:59, "J.F." <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Nie wiem jak to chcesz regulowac - zeby sie nie okazalo ze czasem moze byc
jeszcze wieksza moc
Eh tak źle i tak niedobrze, szyny raczej odpadają bo żeby zrobić te
40Ohm to bym musiał z kilometr naskładać...
Moc może być większa, jakby to puścił na żywioł to ze 2MW spokojnie by
wysmażył, ale prędzej zabezpieczenie na zasilaniu by poszło :
Chodzi mi o to, ze nie podales co to ma byc - sztuczne obciazenie na 600V,
o oporze regulowanym 40ohm-nieskonczonosc, czy np taki szkolny potencjometr
0-40ohm, ktoremu grozi podlaczenie na chwile do 600V gdy ma np 5 ohm, i
bedzie 72kW na fragmencie rezystora.
Quote:
Farelki niby ok ale sterowanie tym nie bardzo wygodne.
Ja tylko przez porownanie o wielkosci tego - mniej wiecej widac jakie duze
bedzie, i mniej wiecej widac jakie musi byc chlodzenie.
Bo samej farelki to nie wiem czy polecac - cholera wie jaki tam drut i jaka
ma stalosc opooru w miare podgrzewania.
Quote:
Sterowanie nie musi być "online", wystarczy raz ustawić a samo grzanie
maksymalnie 2-3 minuty.
No to przypominam ze 2kW czajnik elektryczny w ~3 minuty podgrzewa litr
wody do wrzenia.
J.
PeJot
Guest
Sat Aug 25, 2012 6:53 pm
W dniu 2012-08-24 15:57, Lisciasty pisze:
Quote:
Witam,
Czy coś innego poza wanną z elektrodami jest sensownym rozwiązaniem?
Niby można kupić rezystory pod 2kW ale te 5 sztuk to dosyć spory
koszt...
Typowe rezystory mocy faktycznie są drogie i upierdliwe w użytku, ale
można wykorzystać tanie i łatwe do zamontowania grzałki od term, pralek,
ogrzewaczy przepływowych itd., mocy 1.5-3.5 kW. Wsadzić to do zbiornika
o pojemności kilku wiader, z króćcami do zalewania wodą i do
opróżniania. W kilka minut pracy na 9 kW takiej ilości wody nie
zagotujesz, a w razie czego można jeszcze puścić przepływ w kanał.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
badworm
Guest
Sun Aug 26, 2012 9:10 pm
Dnia Fri, 24 Aug 2012 06:57:58 -0700 (PDT), Lisciasty napisał(a):
Quote:
Witam,
Czy coś innego poza wanną z elektrodami jest sensownym rozwiązaniem?
Niby można kupić rezystory pod 2kW ale te 5 sztuk to dosyć spory
koszt...
Drut oporowy już proponowano, można też pomyśleć o taśmie oporowej,
takiej używanej w pojazdach kolejowych jako opornik(i) rozruchowy. Do
zdobycia albo na złomie albo w firmach produkujących podzespoły dla
kolei.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
wchpikus
Guest
Mon Aug 27, 2012 7:40 am
W dniu 2012-08-24 15:57, Lisciasty pisze:
Quote:
Witam,
Czy coś innego poza wanną z elektrodami jest sensownym rozwiązaniem?
Niby można kupić rezystory pod 2kW ale te 5 sztuk to dosyć spory
koszt...
Pzdr.
L.
A moze polączanie grzalek z zelazka, czajnika...
3 w szereg i 4 takie rownolegle..ok 8KW bedzie
Ukaniu
Guest
Mon Aug 27, 2012 1:01 pm
Użytkownik "Lisciasty" <lisciasty@post.pl> napisał w wiadomości
news:62e3ba96-78a5-48ba-b51d-bee9b55cb702@cf4g2000vbb.googlegroups.com...
Witam,
Czy coś innego poza wanną z elektrodami jest sensownym rozwiązaniem?
Niby można kupić rezystory pod 2kW ale te 5 sztuk to dosyć spory
koszt...
W firmie jak mamy taką potrzebe to albo gotujemy dużo wody grzałkami
przełączanymi wg wymaganej rezystancji.
Czasem grzjemy powietrze zwykłym zestawem spiral z piecyków zamontowanych w
obudowie z dużej nagrzewnicy przemysłowej.
A jeśli trzeba to mamy sporo chromonikieliny nawiniętej na pręty z szamotu.
Wszystko samoróbki dla napięć 230/400~, ew wielokrotności 12.
--
Pozdrawiam,
Łukasz
Guest
Mon Aug 27, 2012 1:30 pm
W dniu piątek, 24 sierpnia 2012 15:57:58 UTC+2 użytkownik Lisciasty napisał:
Quote:
Witam,
Czy coś innego poza wanną z elektrodami jest sensownym rozwiązaniem?
Niby można kupić rezystory pod 2kW ale te 5 sztuk to dosyć spory
koszt...
Napisz co tam sobie klecisz.
Moze lepiej to sterowanie mocą zrobić inaczej.
Może jakiś przekładnik silnik->prądnica?
Bez informacji co robisz i jakie są około problemowe wymagania trudno coś sensownego poradzic.
Paganini
Guest
Wed Sep 12, 2012 6:56 pm
Quote:
Niby można kupić rezystory pod 2kW ale te 5 sztuk to dosyć spory
koszt...
A może spirale od prodiża na coś się zdadzą, tylko trochę przeliczyć i zanurzyć w czymś chłodzącym. Drogie nie są. Pozdrawiam.
Adam Bartoszewicz
http://adambartoszewicz.ddns.pl