Piotrek
Guest
Sun Jun 17, 2012 4:43 pm
Po 4 latach eksploatacji padły oba akumulatory CSB GP 1272 do UPS
Fideltronik Lupus 700. Fideltronik na swojej stronie oprócz serii GP która
jest projektowana na max 5 lat, proponuje jeszcze serie EVX - 8 lat, GPL -
10 lat i XTV - 12 lat, przy czym z wykresów na kartach katalogowych wynika,
że spokojnie można odjąć 2 lata z okresu eksploatacji jeżeli temperatura
robocza wynosi 30 stopni (a tyle jest własnie w UPS-ie wg czujnika). Czyli
max 6,8 i 10 lat. I tu jest właśnie pytanie - czy warto zainwestować w ten
ulepszony akumulator serii np. EVX? Różnica w cenie nie jest jakaś
straszna, ale czy rzeczywiście te akumulatory są o zwiększonej trwałości,
czy też to zwykły marketing i mogę spokojnie brać te same co miałem?
Oczywiście pojemnosć i napięcie wszystkich czterech serii są te same.
AlexY
Guest
Sun Jun 17, 2012 4:52 pm
Użytkownik Piotrek napisał:
Quote:
Po 4 latach eksploatacji padły oba akumulatory CSB GP 1272 do UPS
Fideltronik Lupus 700. Fideltronik na swojej stronie oprócz serii GP która
jest projektowana na max 5 lat, proponuje jeszcze serie EVX - 8 lat, GPL -
10 lat i XTV - 12 lat, przy czym z wykresów na kartach katalogowych wynika,
że spokojnie można odjąć 2 lata z okresu eksploatacji jeżeli temperatura
robocza wynosi 30 stopni (a tyle jest własnie w UPS-ie wg czujnika). Czyli
max 6,8 i 10 lat. I tu jest właśnie pytanie - czy warto zainwestować w ten
ulepszony akumulator serii np. EVX? Różnica w cenie nie jest jakaś
straszna, ale czy rzeczywiście te akumulatory są o zwiększonej trwałości,
czy też to zwykły marketing i mogę spokojnie brać te same co miałem?
Oczywiście pojemnosć i napięcie wszystkich czterech serii są te same.
Czy przez ten czas są objęte gwarancją producenta? Jeśli tak - warto.
Policz koszt podzielony na lata gwarancji.
--
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Piotrek
Guest
Sun Jun 17, 2012 5:31 pm
Dnia Sun, 17 Jun 2012 17:52:42 +0100, AlexY napisał(a):
Quote:
Użytkownik Piotrek napisał:
Po 4 latach eksploatacji padły oba akumulatory CSB GP 1272 do UPS
Fideltronik Lupus 700. Fideltronik na swojej stronie oprócz serii GP która
jest projektowana na max 5 lat, proponuje jeszcze serie EVX - 8 lat, GPL -
10 lat i XTV - 12 lat, przy czym z wykresów na kartach katalogowych wynika,
że spokojnie można odjąć 2 lata z okresu eksploatacji jeżeli temperatura
robocza wynosi 30 stopni (a tyle jest własnie w UPS-ie wg czujnika). Czyli
max 6,8 i 10 lat. I tu jest właśnie pytanie - czy warto zainwestować w ten
ulepszony akumulator serii np. EVX? Różnica w cenie nie jest jakaś
straszna, ale czy rzeczywiście te akumulatory są o zwiększonej trwałości,
czy też to zwykły marketing i mogę spokojnie brać te same co miałem?
Oczywiście pojemnosć i napięcie wszystkich czterech serii są te same.
Czy przez ten czas są objęte gwarancją producenta? Jeśli tak - warto.
Policz koszt podzielony na lata gwarancji.
Gwarancja raczej max 2 lata
Ukaniu
Guest
Sun Jun 17, 2012 9:46 pm
Użytkownik "Piotrek" <lesiu34@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:1lv1ksf2j5d55.10yccgb4lri7k$.dlg@40tude.net...
Quote:
Po 4 latach eksploatacji padły oba akumulatory CSB GP 1272 do UPS
Fideltronik Lupus 700. Fideltronik na swojej stronie oprócz serii GP która
Akumulatory 10 letnie można dawać do systemów z doskonałą kontrolą ładowania
pracujących w klimatyzowanych pomieszczeniach.
W przypadku tego malutkiego UPS ani ładowarka ani temperatura nie pozwolą na
wykorzystanie dłuższej projektowanej teoretycznej żywotności.
Najlepiej dać zwykłe 5 letnie solidne akumulatory byle takie co ważą tyle
ile powinny a nie "ekologiczne" bezłowowiowe
Takich upsów technicy u mnie w firmie robią dziesiątki miesięcznie.
--
Pozdrawiam,
Łukasz
Piotrek
Guest
Mon Jun 18, 2012 8:37 pm
Dnia Sun, 17 Jun 2012 23:46:10 +0200, Ukaniu napisał(a):
Quote:
Użytkownik "Piotrek" <lesiu34@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:1lv1ksf2j5d55.10yccgb4lri7k$.dlg@40tude.net...
Po 4 latach eksploatacji padły oba akumulatory CSB GP 1272 do UPS
Fideltronik Lupus 700. Fideltronik na swojej stronie oprócz serii GP która
Akumulatory 10 letnie można dawać do systemów z doskonałą kontrolą ładowania
pracujących w klimatyzowanych pomieszczeniach.
W przypadku tego malutkiego UPS ani ładowarka ani temperatura nie pozwolą na
wykorzystanie dłuższej projektowanej teoretycznej żywotności.
Najlepiej dać zwykłe 5 letnie solidne akumulatory byle takie co ważą tyle
ile powinny a nie "ekologiczne" bezłowowiowe
Takich upsów technicy u mnie w firmie robią dziesiątki miesięcznie.
Dzięki wielkie.