Witam!
Magistrala RS485 powinna byc zakoncznona terminatorem, zeby uniknac
zworek i takich tam zastanawiam sie czy moge zrobic tak, ze szeregowo z
rezystorem dam tranzystor MOSFET, za pomoca ktorego bede wlaczal
terminator programowo. Nie bedzie sie dzialo nic dziwnego?
Dzieki za pomoc.

--
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
http://idom.sourceforge.net/
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.

Pszemol
Guest

Thu Aug 27, 2009 6:54 pm   



"T.M.F." <tmf@nospam.mp.pl> wrote in message
news:h76d69$9t8$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Magistrala RS485 powinna byc zakoncznona terminatorem, zeby uniknac zworek
i takich tam zastanawiam sie czy moge zrobic tak, ze szeregowo z
rezystorem dam tranzystor MOSFET, za pomoca ktorego bede wlaczal
terminator programowo. Nie bedzie sie dzialo nic dziwnego?

A ta magistrala RS485 to izolowana będzie?
Jak zamierzasz sterować tym tranzystorem?
Narysuj mi obrazek jak to popodłączasz... Smile

Sebastian Biały
Guest

Thu Aug 27, 2009 7:24 pm   



T.M.F. wrote:
Quote:
rezystorem dam tranzystor MOSFET, za pomoca ktorego bede wlaczal
terminator programowo.

A po co ?

T.M.F.
Guest

Thu Aug 27, 2009 8:01 pm   



W dniu 27.08.2009 20:24, Sebastian Biały pisze:
Quote:
T.M.F. wrote:
rezystorem dam tranzystor MOSFET, za pomoca ktorego bede wlaczal
terminator programowo.

A po co ?

Bo nie chce wkladac zworki Smile
Oczywiscie moge po prostu zostawic pole na wlutowanie rezystora - pewnie
jest to najprostsze rozwiazanie, ale w tej chwili ciekawi mnie czy
dolozenie szeregowego tranzystora nie spowoduje jakiegos niedopasowania.

--
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
http://idom.sourceforge.net/
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.

T.M.F.
Guest

Thu Aug 27, 2009 8:02 pm   



Quote:
Magistrala RS485 powinna byc zakoncznona terminatorem, zeby uniknac
zworek i takich tam zastanawiam sie czy moge zrobic tak, ze szeregowo
z rezystorem dam tranzystor MOSFET, za pomoca ktorego bede wlaczal
terminator programowo. Nie bedzie sie dzialo nic dziwnego?

A ta magistrala RS485 to izolowana będzie?

Nie.

Quote:
Jak zamierzasz sterować tym tranzystorem?
Z nozki procesora?


Quote:
Narysuj mi obrazek jak to popodłączasz... Smile
A-MOSFET(DS)-R-B.


--
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
http://idom.sourceforge.net/
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.

Sebastian Biały
Guest

Thu Aug 27, 2009 8:04 pm   



T.M.F. wrote:
Quote:
Bo nie chce wkladac zworki Smile

Troche to bez sensu. Miejsce wciskania terminatorów zalezy od ułożenia
kabla, kolejności urzadzeń itd. Na pewno warto tą wiedze pakowac w
software? Potem zamienisz dwa czujniki i bez przeprogramowania będzie
problem. To tak jak z kartami ethernet na BNC. Można, ale po co.

Konop
Guest

Thu Aug 27, 2009 9:54 pm   



T.M.F. pisze:
Quote:
Witam!
Magistrala RS485 powinna byc zakoncznona terminatorem, zeby uniknac
zworek i takich tam zastanawiam sie czy moge zrobic tak, ze szeregowo z
rezystorem dam tranzystor MOSFET, za pomoca ktorego bede wlaczal
terminator programowo. Nie bedzie sie dzialo nic dziwnego?
Dzieki za pomoc.


Dobra, po pierwsze, taki mosfet, to ma diodę pasożytniczą ;P... więc
będziesz miał terminację niesymetryczną Wink... Po drugie - tranzystor
jest włączany napięciem między bramką a źródłem... a jaki potencjał
panuje na źródle?? Dodam, że nie masa, bo masz symetryczny sygnał... i
moja rada - posłuchaj Pszemola, narysuj to sobie i się zastanów ;P...
Programowo - da się, ale musisz wykorzystać element, który po pierwsze
ma symetryczną charakterystykę po otwarciu i po zamknięciu, sterowany
jest w sposób niezależny od napięcia na wejściach i wytrzyma
dopuszczalny zakres napięć na RS-485 Wink... generalnie - przekaźnik albo
klucz analogowy (o zasilaniu symetrycznym ;P)... już wiesz, czemu z
reguły jest to zworka?? Very Happy...

Pozdrawiam
Konop

T.M.F.
Guest

Thu Aug 27, 2009 10:28 pm   



Quote:
Dobra, po pierwsze, taki mosfet, to ma diodę pasożytniczą ;P... więc
będziesz miał terminację niesymetryczną Wink... Po drugie - tranzystor
jest włączany napięciem między bramką a źródłem... a jaki potencjał
panuje na źródle?? Dodam, że nie masa, bo masz symetryczny sygnał... i
moja rada - posłuchaj Pszemola, narysuj to sobie i się zastanów ;P...
Programowo - da się, ale musisz wykorzystać element, który po pierwsze
ma symetryczną charakterystykę po otwarciu i po zamknięciu, sterowany
jest w sposób niezależny od napięcia na wejściach i wytrzyma
dopuszczalny zakres napięć na RS-485 Wink... generalnie - przekaźnik albo
klucz analogowy (o zasilaniu symetrycznym ;P)... już wiesz, czemu z
reguły jest to zworka?? Very Happy...

Fakt, jakos zapomnialem, ze potencjaly na A i B wzgledem siebie nie sa
stale i uklad sie nieco komplikuje. No coz, wracam wiec do zworek :)

--
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
http://idom.sourceforge.net/
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.

Mirek
Guest

Thu Aug 27, 2009 10:37 pm   



T.M.F. wrote:

Quote:
terminator programowo.

Ustawiany zdalnie przez tenże RS485? ;)

Podobny problem miałem z jednymi kamerami - protokół transmisji jest
ustawiany "programowo" po włączeniu zasilania - wykrywany jest protokół
pierwszej transmisji po RS i taki ustawiany. Wszystko fajnie jak ta
"pierwsza transmisja" jest poprawna, a jak przyjdzie śmieć po włączeniu
zasilania całego systemu to trzeba gonić restartować bo już nie ruszy.

Mirek.

marko1a
Guest

Fri Aug 28, 2009 8:05 am   



Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:h75vlv.3rk.0@poczta.onet.pl...

Quote:
A ta magistrala RS485 to izolowana będzie?
Jak zamierzasz sterować tym tranzystorem?
Narysuj mi obrazek jak to popodłączasz... Smile

Transoptor

Marek

Pszemol
Guest

Fri Aug 28, 2009 3:02 pm   



"marko1a" <marko1a@lycos.de> wrote in message
news:h77vng$nf8$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:h75vlv.3rk.0@poczta.onet.pl...

A ta magistrala RS485 to izolowana będzie?
Jak zamierzasz sterować tym tranzystorem?
Narysuj mi obrazek jak to popodłączasz... :)

Transoptor

Pomidor.

Pszemol
Guest

Fri Aug 28, 2009 10:12 pm   



"Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> wrote in message
news:h76lcd$dk8$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
T.M.F. wrote:
Bo nie chce wkladac zworki :)

Troche to bez sensu. Miejsce wciskania terminatorów zalezy od ułożenia
kabla, kolejności urzadzeń itd. Na pewno warto tą wiedze pakowac w
software? Potem zamienisz dwa czujniki i bez przeprogramowania będzie
problem. To tak jak z kartami ethernet na BNC. Można, ale po co.

Jego potrzeby nie są aż tak wyjątkowe, ktoś już o tym pomyślał
i jest nawet gotowy scalak od LinearTech który robi to co chcesz
dając przy okazji pełną izolację na 2500VRMS. Mówię o LTM2881:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1007,C1796,P89603
Pytanie tylko kiedy będzie dostępny w PL skoro jest to nowość
dopiero co wprowadzana na rynek w USA... Ale może wyślą próbki?

m.
Guest

Sun Aug 30, 2009 9:05 am   



Quote:

Jego potrzeby nie są aż tak wyjątkowe, ktoś już o tym pomyślał
i jest nawet gotowy scalak od LinearTech który robi to co chcesz
dając przy okazji pełną izolację na 2500VRMS. Mówię o LTM2881:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1007,C1796,P89603
Pytanie tylko kiedy będzie dostępny w PL skoro jest to nowość
dopiero co wprowadzana na rynek w USA... Ale może wyślą próbki?

witam.
kiedys sie tez nad tym zastanawialem troche,
byc moze wystarczy optocoupler z wyjsciem fet
np: hsr312, tylko gdzie to dostac i ile kosztuje
i jak pisali przedpiscy prostego (taniego)
rozwiazania niema a sens wątpliwy.
michal m.

Pszemol
Guest

Fri Oct 16, 2009 10:44 pm   



"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message
news:h78vlg.5rk.0@poczta.onet.pl...
Quote:
"Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> wrote in message
news:h76lcd$dk8$1@achot.icm.edu.pl...
T.M.F. wrote:
Bo nie chce wkladac zworki :)

Troche to bez sensu. Miejsce wciskania terminatorów zalezy od ułożenia
kabla, kolejności urzadzeń itd. Na pewno warto tą wiedze pakowac w
software? Potem zamienisz dwa czujniki i bez przeprogramowania będzie
problem. To tak jak z kartami ethernet na BNC. Można, ale po co.

Jego potrzeby nie są aż tak wyjątkowe, ktoś już o tym pomyślał
i jest nawet gotowy scalak od LinearTech który robi to co chcesz
dając przy okazji pełną izolację na 2500VRMS. Mówię o LTM2881:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1007,C1796,P89603
Pytanie tylko kiedy będzie dostępny w PL skoro jest to nowość
dopiero co wprowadzana na rynek w USA... Ale może wyślą próbki?

ADM2587 to podobny układ od Analoga -też zintegrowane jest zasilanie
i dane, z tym że ten nie ma programowanego rezystora terminującego linię:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADM2582E_2587E.pdf

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Aktywacja terminatora dla RS485 za pomocą tranzystora MOSFET niezawodny sposób?