heby
Guest

Sat Apr 20, 2024 9:38 am   



Cześć.
Rozmawiam sobie o duperelach ze znajmomym i wpadł temat zasilania
awaryjnego domu jednorozdzinnego.

Stwierdził on, że "elektrym ku powiedział, że przełacznik "sieć/agregat"
jest nielegalny w instalacji domowej". Chodziło o taki przełacznik dwóch
źródeł zasilania domu.

Ktoś może ma pomysł który dokładnie przepis jest łamany przez taki
przełącznik? Zaciekawiło mnie co elektrym miał na myśli mówiąc o
nielegalności.

Lisciasty
Guest

Sat Apr 20, 2024 10:10 am   



W dniu 20.04.2024 o 09:38, heby pisze:
Quote:
Cześć.
Rozmawiam sobie o duperelach ze znajmomym i wpadł temat zasilania
awaryjnego domu jednorozdzinnego.

Stwierdził on, że "elektrym ku powiedział, że przełacznik "sieć/agregat"
jest nielegalny w instalacji domowej". Chodziło o taki przełacznik dwóch
źródeł zasilania domu.

Ktoś może ma pomysł który dokładnie przepis jest łamany przez taki
przełącznik? Zaciekawiło mnie co elektrym miał na myśli mówiąc o
nielegalności.


Pieprzy głupoty. Przełącznik ręczny sieć/agregat możesz mieć, kwestia
"legalności" pojawia się w przypadku automatycznych systemów załączania
zasilania awaryjnego. Jak chcesz taki diwajs musisz złożyć wniosek wraz
z projektem do OSD. Nie wiem jak bardzo jest to trudne bo nie próbowałem
jeszcze ale przypuszczam że do przejścia, a sprzedawcy agregatów z
automatyką pewnie wspierają w papierologii ;)

L.

Mirek
Guest

Sat Apr 20, 2024 10:54 am   



On 20.04.2024 10:10, Lisciasty wrote:

Quote:
Pieprzy głupoty. Przełącznik ręczny sieć/agregat możesz mieć, kwestia
"legalności" pojawia się w przypadku automatycznych systemów załączania
zasilania awaryjnego.
Ale czekaj: jeśli założysz dwa styczniki z blokadą, sterowane z

czegokolwiek, to czym to się różni od ręcznego przełącznika?

--
Mirek

Lisciasty
Guest

Sat Apr 20, 2024 12:05 pm   



W dniu 20.04.2024 o 10:54, Mirek pisze:
Quote:
Ale czekaj: jeśli założysz dwa styczniki z blokadą, sterowane z
czegokolwiek, to czym to się różni od ręcznego przełącznika?


Tym że przełącznik ręczny fizycznie nie jest w stanie załączyć agregatu
na sieć nawet jak w tej sieci jest napięcie. A jak sobie zmajstrujesz
jakiś swój zestaw na stycznikach to takie ryzyko istnieje. Przynajmniej
według OSD.

L.

Mirek
Guest

Sat Apr 20, 2024 12:40 pm   



On 20.04.2024 12:05, Lisciasty wrote:

Quote:
Tym że przełącznik ręczny fizycznie nie jest w stanie załączyć agregatu
na sieć nawet jak w tej sieci jest napięcie. A jak sobie zmajstrujesz
jakiś swój zestaw na stycznikach to takie ryzyko istnieje. Przynajmniej
według OSD.


Styczniki _z_blokadą_ - nie ma fizycznej możliwości włączenia obydwu na
raz. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku przełącznika ręcznego.


--
Mirek

Lisciasty
Guest

Sat Apr 20, 2024 1:33 pm   



W dniu 20.04.2024 o 12:40, Mirek pisze:
Quote:
Styczniki _z_blokadą_ - nie ma fizycznej możliwości włączenia obydwu na
raz. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku przełącznika ręcznego.

Nie wiem czym się kierują ci co wymagają projektu i uzgodnienia...

L.

Tomasz Gorbaczuk
Guest

Sat Apr 20, 2024 1:39 pm   



W dniu .04.2024 o 09:38 heby <heby@poczta.onet.pl> pisze:

Quote:
Cześć.
Rozmawiam sobie o duperelach ze znajmomym i wpadł temat zasilania
awaryjnego domu jednorozdzinnego.

Stwierdził on, że "elektrym ku powiedział, że przełacznik "sieć/agregat"
jest nielegalny w instalacji domowej". Chodziło o taki przełacznik dwóch
źródeł zasilania domu.

Ktoś może ma pomysł który dokładnie przepis jest łamany przez taki
przełącznik? Zaciekawiło mnie co elektrym miał na myśli mówiąc o
nielegalności.


Pytałem się w PGE Pruszków o taki ręczny przełącznik sieć/agregat i
panienka z okienka zawołała ichniego fachowca. Ten mi powiedział, że w
przypadku podłączenia agregatu przez przełącznik 1-0-II nie wymagane jest
żadne zgłoszenie i dodatkowo powiedział, to co mam w swojej rozdzielni za
licznikiem ich nie interesuje.

TG

Mirek
Guest

Sat Apr 20, 2024 1:51 pm   



On 20.04.2024 13:33, Lisciasty wrote:

Quote:
Nie wiem czym się kierują ci co wymagają projektu i uzgodnienia...

Też mi się wydaje to w tym przypadku niedorzeczne. Równie dobrze ręczny
przełącznik może być źle podpięty, może być słabej jakości itp.
Styczniki z blokadą chronią dokładnie tak samo. Będąc upierdliwym można
zapytać: A co w przypadku jeśli te styczniki będę sterował ręcznie z
przełącznika sieć-agregat? A jeśli do "legalnego", ręcznego przełącznika
dorobię sobie serwo sterowane z czegoś tam?

--
Mirek

PiteR
Guest

Sat Apr 20, 2024 1:57 pm   



in <news:v0062c$6p7$2$Mirek@news.chmurka.net>
user Mirek pisze tak:

Quote:
On 20.04.2024 12:05, Lisciasty wrote:

Tym że przełącznik ręczny fizycznie nie jest w stanie załączyć
agregatu na sieć nawet jak w tej sieci jest napięcie. A jak sobie
zmajstrujesz jakiś swój zestaw na stycznikach to takie ryzyko
istnieje. Przynajmniej według OSD.


Styczniki _z_blokadą_ - nie ma fizycznej możliwości włączenia
obydwu na raz. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku
przełącznika ręcznego.



Jak dziala blokada boczna mechaniczna i elektryczna styczników?
Sterowanie lewo prawo

https://www.youtube.com/watch?v=2zwWK2F-Di8

--
Piter

#kradno ale sie dzielo

PeJot
Guest

Sat Apr 20, 2024 2:30 pm   



W dniu 20.04.2024 o 13:51, Mirek pisze:
Quote:
A jeśli do "legalnego", ręcznego przełącznika
dorobię sobie serwo sterowane z czegoś tam?

https://hager.com/pl/katalog/produkt/hi405r-przelacznik-modulowy-i-o-ii-4p-100a

Manual nic o tym nie wspomina, ale od strony szyny DIN jest 2 obrotowe
interfejsy z kwadratowym otworem, które prawdopodobnie służą do
sterowania jakimiś siłownikami. Nie mam aktualnie pod ręką, nie mogę
sprawdzić.

--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza

PeJot
Guest

Sat Apr 20, 2024 2:38 pm   



W dniu 20.04.2024 o 14:30, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 20.04.2024 o 13:51, Mirek pisze:
A jeśli do "legalnego", ręcznego przełącznika dorobię sobie serwo
sterowane z czegoś tam?

https://hager.com/pl/katalog/produkt/hi405r-przelacznik-modulowy-i-o-ii-4p-100a

Manual nic o tym nie wspomina, ale od strony szyny DIN jest 2 obrotowe
interfejsy z kwadratowym otworem, które prawdopodobnie służą do
sterowania jakimiś siłownikami. Nie mam aktualnie pod ręką, nie mogę
sprawdzić.


Tu na zdjęciach *od tyłu* widać wspomniane napędy.

https://www.eibabo.pl/hager/przelacznik-125a-wylacznik-obciazenia-4-p-125a-hi406r-eb10627082


--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza

Lisciasty
Guest

Sat Apr 20, 2024 5:48 pm   



W dniu 20.04.2024 o 13:51, Mirek pisze:

Quote:
Też mi się wydaje to w tym przypadku niedorzeczne. Równie dobrze ręczny
przełącznik może być źle podpięty, może być słabej jakości itp.
Styczniki z blokadą chronią dokładnie tak samo. Będąc upierdliwym można
zapytać: A co w przypadku jeśli te styczniki będę sterował ręcznie z
przełącznika sieć-agregat? A jeśli do "legalnego", ręcznego przełącznika
dorobię sobie serwo sterowane z czegoś tam?

Zdalne przełączanie może być, siłowniki i inne bajery, ale sedno sprawy
tkwi według mnie w samym przełączniku, jak dobrze podłączysz sieć,
generator i dom tam gdzie trzeba to mechanicznie nie da się tego
spieprzyć. No jak źle podłączysz to oczywiście będzie awaria, ale też
nie piszą żeby siekierą nie rąbać WLZ no bo to chyba jest dosyć logiczne ;P

Znając życie i tak kupa ludzi ma podpięte agregaty na jakiś chińskich
ATS-ach i nikomu tego nie zgłaszają.

L.

Włodzimierz Wojtiuk
Guest

Sat Apr 20, 2024 9:24 pm   



On 2024-04-20 13:33, Lisciasty wrote:
Quote:
W dniu 20.04.2024 o 12:40, Mirek pisze:
Styczniki _z_blokadą_ - nie ma fizycznej możliwości włączenia obydwu na
raz. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku przełącznika ręcznego.

Nie wiem czym się kierują ci co wymagają projektu i uzgodnienia...

Zabezpieczeniem na 200% życia "swoich"

pracowników.
Większość odbiorców (a i wyborców) to techniczne głąbo-cwaniako-kombinatory.

Włodek

Cezar
Guest

Sun Apr 21, 2024 1:15 am   



On 20/04/2024 08:38, heby wrote:
Quote:
Cześć.
Rozmawiam sobie o duperelach ze znajmomym i wpadł temat zasilania
awaryjnego domu jednorozdzinnego.

Stwierdził on, że "elektrym ku powiedział, że przełacznik "sieć/agregat"
jest nielegalny w instalacji domowej". Chodziło o taki przełacznik dwóch
źródeł zasilania domu.

Ktoś może ma pomysł który dokładnie przepis jest łamany przez taki
przełącznik? Zaciekawiło mnie co elektrym miał na myśli mówiąc o
nielegalności.


W UK jak się odłączasz od gridu to nie możesz używać ich uziemienia więc
muisisz całkowicie przejśc na TT lub przełączać także uziem pomędzy TT a
TN-C-S/TN-S

Może w PL jest podobnie...

PiteR
Guest

Sun Apr 21, 2024 4:12 am   



in <news:v014ld$9os$1$Dino@news.chmurka.net>
user Włodzimierz Wojtiuk pisze tak:

Quote:
Zabezpieczeniem na 200% życia "swoich" pracowników

Elektryk powinien spodziewać się napięcia na każdym przewodzie nie
tylko na brązowym. Na zielonym też.

Nie zwierają przewodów do siebie i do PE jak coś robią?
Chyba powinni odcinać swoje miejsce pracy?

--