Jacek
Guest
Fri Oct 07, 2016 5:40 am
Witam,
chcę wykorzystać te układy w budowanym sterowniku CO do monitorowania
poboru prądu przez pompy.
Czy ktoś z was próbował położyć 3 szt oddalone od siebie o ok 2cm w rzędzie?
Słyszalem iż są wrażliwe na zakłócenia polem magnetycznym z zewnątrz i
nie wiem
czy wykorzystanie ich jest njlepszym pomysłem.
Pomiar ma się odbywać z dokładnością ok 20% aby stwierdzić czy pompa
jest
podłączona ewentualnie czy nie ma zwarcia.
Inną opcją jest wykorzystanie rezystora bocznikowego oraz transoptorów
ale
wtedy musiałbym usyskać od 2V do 4V spadku na boczniku aby wyzwolić
transoptory na 1 i 3 biegu...
--
pzdr, j.r.
Lisciasty
Guest
Fri Oct 07, 2016 9:06 am
W dniu piątek, 7 października 2016 07:40:24 UTC+2 użytkownik Jacek napisał:
Quote:
Słyszalem iż są wrażliwe na zakłócenia polem magnetycznym z zewnątrz i
nie wiem czy wykorzystanie ich jest njlepszym pomysłem.
W dataszicie nic nie wspominają o tym, ja też nie słyszałem żeby
podobne czujniki były wrażliwe na zakłócenia, tyle że ja działam
trochę w innej skali, bo mam pomiary 1-2kA prądu stałego, w otoczeniu
sporo złomu wysokoprądowego na prądzie przemiennym i nic się nie dzieje.
Ale może takie maleństwa faktycznie są bardziej wrażliwe...
Quote:
Pomiar ma się odbywać z dokładnością ok 20% aby stwierdzić czy pompa jest
podłączona ewentualnie czy nie ma zwarcia.
Fajny układ, ale patrząc na zakres prądowy pompy (gdzieś do 0,6A chyba?)
to jest mały wycinek charakterystyki tego czujnika, nie ma czegoś
takiego na mniejszy prąd? Może też bym się pobawił u siebie przy okazji
urządzania kotłowni :>
L.
HF5BS
Guest
Fri Oct 07, 2016 9:18 am
Użytkownik "Jacek" <detektyw.rutkowski@gmail.com> napisał w wiadomości
news:nt7cg6$41p$1@news.chmurka.net...
Quote:
Inną opcją jest wykorzystanie rezystora bocznikowego oraz transoptorów
ale
wtedy musiałbym usyskać od 2V do 4V spadku na boczniku aby wyzwolić
transoptory na 1 i 3 biegu...
A musi od razu transoptor wisieć na boczniku?
Mały bocznik, by spadek napięcia był mniejszy, jednostopniowy wzmacniacz i
dopiero wtedy sterowanie transoptora...? Ile może wtedy spaść? ułamki wolta
IMHO, a skoro potrafimy wzmacniać sygnały o poziomie nanowoltów, to chyba
nie kłopot? Tylko fakt, wyskalować to potem, ale skoro to ma być z
dokładnością 20%, to wydaje mi się, że ma szansę się sprawdzić. Myślę też,
że nie powinno być zbytnim problemem napiecie w miejscu pracy, są tanie
tranzystory wysokonapięciowe, zasilić układ od razu z napięcia zasilającego
pompę, oczywiście wyprostować... Może trochę komplikacji, ale ile, tak na
szybko o tym pomyślałem. Optrony, to też nie jakiś niewiadomojaki koszt...
Powodzenia!
--
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. - I.Krasicki "Monachomachia"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
janusz_k
Guest
Fri Oct 07, 2016 7:45 pm
W dniu 2016-10-07 o 07:40, Jacek pisze:
[quote]Witam,
chc
jacek
Guest
Fri Oct 07, 2016 10:44 pm
W dniu 2016-10-07 o 21:45, janusz_k pisze:
[quote]W dniu 2016-10-07 o 07:40, Jacek pisze:
Witam,
chc
jacek
Guest
Fri Oct 07, 2016 10:52 pm
W dniu 2016-10-07 o 11:18, HF5BS pisze:
Quote:
Użytkownik "Jacek" <detektyw.rutkowski@gmail.com> napisał w wiadomości
news:nt7cg6$41p$1@news.chmurka.net...
Inną opcją jest wykorzystanie rezystora bocznikowego oraz
transoptorów ale
wtedy musiałbym usyskać od 2V do 4V spadku na boczniku aby wyzwolić
transoptory na 1 i 3 biegu...
A musi od razu transoptor wisieć na boczniku?
Mały bocznik, by spadek napięcia był mniejszy, jednostopniowy wzmacniacz
i dopiero wtedy sterowanie transoptora...? Ile może wtedy spaść? ułamki
wolta IMHO, a skoro potrafimy wzmacniać sygnały o poziomie nanowoltów,
to chyba nie kłopot? Tylko fakt, wyskalować to potem, ale skoro to ma
być z dokładnością 20%, to wydaje mi się, że ma szansę się sprawdzić.
Myślę też, że nie powinno być zbytnim problemem napiecie w miejscu
pracy, są tanie tranzystory wysokonapięciowe, zasilić układ od razu z
napięcia zasilającego pompę, oczywiście wyprostować... Może trochę
komplikacji, ale ile, tak na szybko o tym pomyślałem. Optrony, to też
nie jakiś niewiadomojaki koszt... Powodzenia!
Nie chciałbym budować zasilacza po stronie AC który razem ze
wzmacniaczami dla 3 kanałów zrobi się już wielkości co najmniej
wielkości 3 LEM-ów.
Potrzebuję coś małego i najlepiej nie wymagającego dużo nakładu
robocizny żeby wyskrobać mały, zgrabny sterowniczek.
Nie zamierzam tego sprzedawać innym ale nie chcę za dużo rękodzieła..
--
pzdr, j.r.
kriters
Guest
Sat Oct 08, 2016 3:42 am
On 2016-10-07 07:40, Jacek wrote:
[quote]Witam,
chc
Jacek
Guest
Sat Oct 08, 2016 4:21 am
kriters wrote:
Quote:
0,1A.
Więc przy 0,5A zakłócenie powinno być <0,05A co już spokojnie mi wytarczy...
Za ok 30dni sprawdzę w praktyce.
Ps. Przepraszam z krzaki w 1 poście, thunderbirda próbuję okiełznać na WIN7.
--
pzdr, j.r.
kriters
Guest
Sat Oct 08, 2016 8:02 am
On 2016-10-08 06:21, Jacek wrote:
[quote]kriters wrote:
Moje strasznie wariuj
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Oct 08, 2016 3:49 pm
W dniu 2016-10-08 o 06:21, Jacek pisze:
[quote]Ps. Przepraszam z krzaki w 1 po