Psychik
Guest
Mon Dec 21, 2009 10:28 am
witam kolegow.
siec modbus rtu: panel hmi i dwa falowniki.
- gdy podlaczam tylko pierwszy falownik - moge odczytywac i zapisywac
rejestry
- gdy podlaczam tylko drugi falownik - moge odczytywac i zapisywac
rejestry
- gdy podlaczam oba falowniki - moge tylko zapisywac.
oba falowniki maja ustawione inne adresy.
gdzie radzicie szukac bledu?
--
Psychik
Pawel
Guest
Wed Dec 23, 2009 7:35 pm
Quote:
- gdy podlaczam oba falowniki - moge tylko zapisywac.
oba falowniki maja ustawione inne adresy.
gdzie radzicie szukac bledu?
Sam piszesz aplikacje?
Jesli nie to moze aplikacja z której korzystasz wysyla broadcast?
Pawel
Psychik
Guest
Sun Dec 27, 2009 10:18 pm
W dniu 2009-12-23 19:35, Pawel pisze:
Quote:
Sam piszesz aplikacje?
nie.
Quote:
Jesli nie to moze aplikacja z której korzystasz wysyla broadcast?
innego typu urzadzenia w tej sieci daja sie czytac w momencie
podlaczenia dwoch falownikow jednoczesnie, a tylko te falowniki nie.
--
Psychik
Psychik
Guest
Thu Jan 14, 2010 8:36 pm
problem rozwiazany.
gdy oba falowniki wyladowaly w szafce spiete na jednej plycie.
polaczone takim rozgaleznikiem:
http://www.tme.eu/html/PL/rozgaleznik-rj45-1x-wtyk-2x-gniazdo/ramka_1001_PL_pelny.html
i przy uzyciu kabla ekranowanego wszystko dziala jak nalezy.
--
Psychik