RTV forum PL | NewsGroups PL

Niezgodność sumowania prądu LED i świetlówek - czy problem z miernikiem cęgowym?

0,7+0,8=1,1

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niezgodność sumowania prądu LED i świetlówek - czy problem z miernikiem cęgowym?

Robert Wańkowski
Guest

Sun Feb 18, 2024 2:27 am   



W warsztacie gdzieś mi ucieka 60 W. Wszystko odłaczone, a 60 W ssie
instalacja. Rozłączyłem wszystkie puszki i podłączam po kolei obwody,
aby dociec, gdzie to ucieka.

Ale przy okazji zmieniłem stare oprawy ze świetlówkami na LED-owe.
Zapalam tylko LED-y 0,8 A pobór prądu. Zapalam tylko świetlówki (które
jeszcze nie zdemontowałem) 0,7 A. Zapalam wszystko na raz 1,1 A.

Kiepski miernik (cęgowy)? Czy można się czegoś doszukiwać?


Robert

PiteR
Guest

Sun Feb 18, 2024 1:17 pm   



in <news:uqriu0$g46$1$Robert_W@news.chmurka.net>
user Robert Wańkowski pisze tak:

Quote:
W warsztacie gdzieś mi ucieka 60 W. Wszystko odłaczone, a 60 W
ssie instalacja. Rozłączyłem wszystkie puszki i podłączam po kolei
obwody, aby dociec, gdzie to ucieka.

Jak ucieka to ucieka. Ma być zero.
Szukaj :)


Quote:
Ale przy okazji zmieniłem stare oprawy ze świetlówkami na LED-owe.
Zapalam tylko LED-y 0,8 A pobór prądu. Zapalam tylko świetlówki
(które jeszcze nie zdemontowałem) 0,7 A. Zapalam wszystko na raz
1,1 A.

Kiepski miernik (cęgowy)? Czy można się czegoś doszukiwać?

że się prądy nie sumują? Może tak być.


--
Piter

#jebac fliperów pasozytów hieny cmentarne

Arnold Ziffel
Guest

Mon Feb 19, 2024 3:23 am   



PiteR <email@fauszywy.pl> wrote:

Quote:
Ile ja się naszukałem zanim zorientowałem się, że jakiś mądry
inaczej podłączył przy remoncie starą, nieużywaną linię
telefoniczną pod 230 V. Działało to sobie tak, aż linia gdzieś się
doziemiła... i 300 W szło w grzanie (pewnie długiego) kabla.

no wyjątkowy naukowiec Smile

Tam w ogóle w elektryce była zrobiona radosna twórczość. Połowa gniazdek w
pokoju wyłączana jednym wyłącznikiem ściennym (takim do światła),
bezpieczniki przypisane do obwodów chyba jak było bliżej poprowadzić
przewody, bo żadnej logiki się w tym nie doszukałem.

Na koniec rozdzielnica zaczęła się palić (aluminium wkręcone w
bezpiecznik, współczesnego "esa", wzięło się i poluzowało), ale tu akurat
nie wiem czy to było zrobione dobrze i np. trzeba co jakiś czas dokręcać,
czy nie. Nie doktoryzowałem się nigdy z łączenia aluminium bo nie musiałem
tego robić.

Facet pewnie tani był. Remont zrobił, ścianę postawił (krzywo, ale
postawił), elektrykę zrobił. Kiedyś przyszedł oddać klucze (to było
wynajmowane mieszkanie, robił remont, nie oddał kluczy przez rok, aż mu
się przypomniało) i na koniec zaczął nagabywać o Boga, bo z Jehowych był.

Natomiast mina, jaką miałem, jak zobaczyłem swój prąd na mierniku cęgowym
piętro niżej, w peszlu odchodzącym ze starej puszki TP... no cóż. Dobrze
że nikogo to nie zabiło (a jak zabiło, to się nie dowiedziałem). Tak czy
inaczej ja tam tylko wynajmowałem (tzn. byłem najemcą), więc w zasadzie
nie powinno mnie to obchodzić, natomiast inteligencja pani wynajmującej
nie pozwoliła jej zrozumieć, że leciało sobie radośnie 300 W, gdy wszystko
było wyłączone ("no bo jak to, przecież jest światło, wszystko działało").
Reklamację złożyła w ZE. Tłumaczę tłukowi, że jak wyłączam bezpieczniki to
licznik staje, więc licznik jest w porządku, ale to zbyt tępe na to było.
Oczywiście pan z ZE przyszedł i oczywiście stwierdził, że licznik jest w
porządku.

"Wszystko działało". Jak się pralka zepsuła to też usłyszałem, że przecież
działała. No bo działała. Aż przestała. Wymieniłem programator, znajomy
wystawił fakturę za usługę na 200 zł. Nie będę babsku wstrętnemu za darmo
nic robił (w obecnym mieszkaniu robię, bo wynajmująca jest w porządku,
więc jej nie zawracam głowy pierdołami).

Babsko w ogóle było tak paskudne, że gdyby nie to, że ta radosna twórczość
mogła komuś zagrażać, to bardzo chętnie podłączyłbym to przy wyprowadzce z
powrotem.

--
Mistrz w pchnieciu kula do trenera:
- Dzis musze pokazac klase... na trybunie siedzi moja tesciowa.
- E! nie dorzucisz...

Arnold Ziffel
Guest

Tue Feb 27, 2024 4:04 am   



J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:

Quote:
Teraz widzę jeszcze jeden problem - ma ktos PV na dachu, falownik daje
mu moc czynną, spada pobór mocy czynnej ... a biernej nie.
I kara, za nadmiarowy współczynnik.

Jak miałoby to działać?

--
Siedzi zajączek i wyciska cos z policzka. Podbiega sarenka i pyta:
- Wyciskasz pryszcza?
- Nie, śrut

J.F
Guest

Tue Feb 27, 2024 5:25 am   



On Tue, 27 Feb 2024 02:04:54 -0000 (UTC), Arnold Ziffel wrote:
Quote:
J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:

Teraz widzę jeszcze jeden problem - ma ktos PV na dachu, falownik daje
mu moc czynną, spada pobór mocy czynnej ... a biernej nie.
I kara, za nadmiarowy współczynnik.

Jak miałoby to działać?


No normalnie - masz np silnik 2.3kW dla równego rachunku.
Plynie 10A skladowej rzeczywistej i 5A urojonej, razem
11.2A, cos fi 0.8944

I teraz PV generuje np 7A pradu ... rzeczywistego.
Z sieci płynie wiec 3A składowej rzeczywistej i 5A urojonej,
690W ale z cos fi=0.51

Lepsze falowniki moga to skompensowac, ale musza byc lepsze :-)

J.

J.F
Guest

Wed Mar 06, 2024 9:49 pm   



On Wed, 28 Feb 2024 07:22:59 +0100, J.F wrote:
Quote:
On Tue, 27 Feb 2024 13:21:58 +0100, alojzy nieborak wrote:
W dniu 2024-02-27 o 04:25, J.F pisze:
On Tue, 27 Feb 2024 02:04:54 -0000 (UTC), Arnold Ziffel wrote:
J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:

Teraz widzę jeszcze jeden problem - ma ktos PV na dachu, falownik daje
mu moc czynną, spada pobór mocy czynnej ... a biernej nie.
I kara, za nadmiarowy współczynnik.

Jak miałoby to działać?

No normalnie - masz np silnik 2.3kW dla równego rachunku.
Plynie 10A skladowej rzeczywistej i 5A urojonej, razem
11.2A, cos fi 0.8944

I teraz PV generuje np 7A pradu ... rzeczywistego.
Z sieci płynie wiec 3A składowej rzeczywistej i 5A urojonej,
690W ale z cos fi=0.51

Lepsze falowniki moga to skompensowac, ale musza byc lepsze :-)

Gdybanie.

Czy takie gdybanie ... kto ma, ten sie moze pochwali, jak to u niego
wyglada - jaki cos fi ma pompa ciepla (z falownikiem moze byc 1),
a ile pokazuje licznik, jak PV cos daje.

A propos

https://www.youtube.com/watch?v=ASQ2e46F1DA

To jak - jest problem, czy obiekty inne ?

J.

Janusz
Guest

Mon Mar 11, 2024 12:31 pm   





J.F
Guest

Mon Mar 11, 2024 12:42 pm   



On Mon, 11 Mar 2024 11:31:51 +0100, Janusz wrote:
Quote:
W dniu 26.02.2024 o 19:47, J.F pisze:
Teraz widzę jeszcze jeden problem - ma ktos PV na dachu, falownik daje
mu moc czynną, spada pobór mocy czynnej ... a biernej nie.
I kara, za nadmiarowy współczynnik.

Opowiadasz głupoty, jak falownik pracuje to zasila, wtedy nie ma poboru
z sieci i nie ma teĹź biernej,

Może się mylę, ale falownik w wersji podstawowej, dostarcza prąd
synchronicznie do napięcia w sieci.
I jak odbiornik bierze przesunięty, to składowa czynna się zmniejszy,
ale bierna nie ...


Quote:
nie mówiąc już o tym że prywatnych odbiorców to nie dotyczy.

Na razie ...

Quote:
No i dawno temu licznik mocy biernej odczytywano raz na miesiąc,
to się tam jakos sumowało i uśredniało.
Teraz "inteligentny" licznik zlicza to chyba co 15 minut, i moze chyba
sam kary naliczac w krótkim okresie 🙂
Co godzinę, co 15 minut maja być taryfy dynamiczne, znowu coś ci się
pokićkało Sad

A bo to wiadomo co będzie ... tak czy inaczej - potrafią to zliczyc w
krĂłtkim okresie ..

J.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niezgodność sumowania prądu LED i świetlówek - czy problem z miernikiem cęgowym?

NOWY TEMAT