RTV forum PL | NewsGroups PL

jaki przekrój kabla?

NOWY TEMAT

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - jaki przekrój kabla?

Karol Susicki
Guest

Tue Aug 02, 2005 11:01 am   



Witam!
To trochę większy prąd ale nie ma grypy "elektryka" ;)

Jaki przekrój przewodu do zasilania silnika 4kW na siłę (380V). W sklepie
chcą mi sprzedać 4x2.5 ale cena to 8pln za metr a ja potrzebuję 30m więc nie
jest to mało. Czy nie można użyć 4x1.5 ? Silnik ma pracować około 1-2h
dziennie przez 2-3 dni tygodniowo.

--
Pozdrowienia, Karol Susicki
www.divezone.pl
87-100 Toruń, ul.Storczykowa 9, tel/fax (56) 65-45-330

William
Guest

Tue Aug 02, 2005 11:22 am   



Quote:
Jaki przekrój przewodu do zasilania silnika 4kW na siłę (380V). W sklepie
chcą mi sprzedać 4x2.5 ale cena to 8pln za metr a ja potrzebuję 30m więc
nie
jest to mało. Czy nie można użyć 4x1.5 ? Silnik ma pracować około 1-2h
dziennie przez 2-3 dni tygodniowo.

Masz prąd jednej fazy 5,2A, więc nawet dla kabla 1mm2 miałbyś tylko 3V
spadku napięcia i wystatczajacą obciążalność prądową żyły. Kup tańszy.

Filip Ozimek
Guest

Tue Aug 02, 2005 11:51 am   



Karol Susicki wrote:
Quote:
Witam!
To trochę większy prąd ale nie ma grypy "elektryka" ;)

Jaki przekrój przewodu do zasilania silnika 4kW na siłę (380V). W sklepie
chcą mi sprzedać 4x2.5 ale cena to 8pln za metr a ja potrzebuję 30m więc nie
jest to mało. Czy nie można użyć 4x1.5 ? Silnik ma pracować około 1-2h
dziennie przez 2-3 dni tygodniowo.


Obejzyj to:

http://www.hardwarebook.net/table/AWG.html

trzecia kolumna to powierzchnia w mm2 a piata to dopuszczalny prad.

--
Filip.

SP9LWH
Guest

Tue Aug 02, 2005 1:42 pm   



Użytkownik "Karol Susicki" <biuro_at_wytnij_to_koniecznie.divezone.pl> napisał
w wiadomości news:dcnnb8$1sa$1_at_atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Jaki przekrój przewodu do zasilania silnika 4kW na siłę (380V). W sklepie
chcą mi sprzedać 4x2.5 ale cena to 8pln za metr a ja potrzebuję 30m więc
nie jest to mało. Czy nie można użyć 4x1.5 ? Silnik ma pracować około 1-2h
dziennie przez 2-3 dni tygodniowo.

Szacuj:
4kW/0,7/0,9(cos fi, spr)=6kVA
prąd w fazie to około 10A

Zależnie od rodzaju i zamocowania tego kabla może być potrzebne od 0,75mm2
do 6mm2

Jeśli to ma być kabel ruchomy np przedłużacz na budowie, to potrzebny jest
najgrubszy z nich i do tego OPD.
Jeśli to będzie płaski zabetonowany w tynku to wystarczy najcieńszy

Owego 4x1,5 zapewne można będzie użyć.

Karol Susicki
Guest

Tue Aug 02, 2005 2:04 pm   



Użytkownik "SP9LWH" <spam_at_autorom.pl> napisał w wiadomości
news:dco0om$5sc$1_at_news.onet.pl...
Quote:
Szacuj:
4kW/0,7/0,9(cos fi, spr)=6kVA
prąd w fazie to około 10A

Zależnie od rodzaju i zamocowania tego kabla może być potrzebne od 0,75mm2
do 6mm2

Jeśli to ma być kabel ruchomy np przedłużacz na budowie, to potrzebny jest
najgrubszy z nich i do tego OPD.
Jeśli to będzie płaski zabetonowany w tynku to wystarczy najcieńszy

Owego 4x1,5 zapewne można będzie użyć.
Na siliniku jest napisane: 380V, 8,2A, fi 0,87

Użytkowany będzie w domu, natomiast ponieważ rzadko więc nie chcę kłaść
instalacji tylko załatwić sprawę przedłużaczem. Przy okazji dowiedziałem
się, że u nas w hurotwni kable poniżej 2,5 sprzedają tylko po 100m :(

--
Pozdrowienia, Karol Susicki
www.divezone.pl
87-100 Toruń, ul.Storczykowa 9, tel/fax (56) 65-45-330

SP9LWH
Guest

Tue Aug 02, 2005 4:13 pm   



Użytkownik "Karol Susicki" <biuro_at_wytnij_to_koniecznie.divezone.pl> napisał
w wiadomości news:dco21o$884$1_at_nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Na siliniku jest napisane: 380V, 8,2A, fi 0,87
Użytkowany będzie w domu, natomiast ponieważ rzadko więc nie chcę kłaść
instalacji tylko załatwić sprawę przedłużaczem. Przy okazji dowiedziałem
się, że u nas w hurotwni kable poniżej 2,5 sprzedają tylko po 100m Sad

Zatem albo w ogóle zrezygnuj albo kup co najmniej 2,5mm2 i to w izolacji
gumowej wzmocnionej OPD ( H07RN ).
PCV (LgY,LIYY), się nie nadaje !!!

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - jaki przekrój kabla?

NOWY TEMAT

RTV map News map