Sprawa wygląda tak:

-moc przyłączeniowa 20 kW
-przy napięciu 0,4 kV, 3 fazy
-odleglość 50 metrów
-przewód na fazy 3 osobne przewody LGY 16 mm2
-na zero LGY 25 mm2

I tu zaczyna się problem, energetyka rzuca sie, że przewody za cienkie i za
duzy spadek napięcia.
Czy są jakies prawa energetyczne które opisują przy jakiej mocy nalezy uzyć
jakich przweodów ?
A może jakis soft , albo wzór matematyczny podparty ustawa lub prawem
budowalnym ?

--
VSS http://vss.pl
potrzeba krwi: http://krew.vss.pl/ Smile
lista szczęśliwych ludzi: http://lista.vss.pl/ Smile

Dr.Endriu
Guest

Sun Apr 09, 2006 3:38 pm   



oto troszkę opracowań....

http://ztchs.p.lodz.pl/~koltom/wshe/kwp/instrukcja_budowanie_sieci_elektrycz
nej.pdf

http://www.elektroinstalator.com.pl/artyk/old/10-02/moc_zapotrzebowania.htm

Pytanie było już na grupie...
news:droe8s$dd7$1_at_atlantis.news.tpi.pl


Oto mój krótki opis z cytowanych odpowiedzi....

Pierwszy wzór na Iz (powinno być raczej Idd jak w opisie) ze strony
http://www.kik.pcz.czest.pl/iesk/

Prawidłowy dobór odpowiednich przekrojów możliwy jest po zastosowaniu
kryteriów:
I) Idd - prąd dopuszczalny długotrwały
II) delta U - spadki napięcia
III b) Iz - prąd zwarciowy
również opisanych na powyższej stronie "Podsumowanie doboru instalacji i
zabezpieczeń" (na jej końcu),
(nie tylko ze względu na jeden warunek spadku napięcia)....
pozostałe dwa kryteria (III a i III c) dotyczą doboru odpowiednich
zabezpieczeń pod wybrane już wcześniej przekroje.
--
Pozdrawiam
Dr.Endriu
http://nmp1.w.interia.pl
nmp1_at_interia.pl

badworm
Guest

Sun Apr 09, 2006 3:51 pm   



VSS napisał(a):
Quote:
I tu zaczyna się problem, energetyka rzuca sie, że przewody za cienkie i za
duzy spadek napięcia.
Czy są jakies prawa energetyczne które opisują przy jakiej mocy nalezy uzyć
jakich przweodów ?
A może jakis soft , albo wzór matematyczny podparty ustawa lub prawem
budowalnym ?

Mój projekt z instalacji elektrycznych: http://kwormer.webpark.pl/1.pdf
Powinieneś w nim znaleźć to, co Ci jest potrzebne.

PS. Obroniony na 4 w pierwszym podejściu Wink
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
http://www.firefox.pl/ - I Ty miej swojego liska!

swinio
Guest

Sun Apr 09, 2006 7:10 pm   



Quote:
-moc przyłączeniowa 20 kW
-przy napięciu 0,4 kV, 3 fazy
-odleglość 50 metrów
-przewód na fazy 3 osobne przewody LGY 16 mm2
-na zero LGY 25 mm2

I tu zaczyna się problem, energetyka rzuca sie, że przewody za cienkie i
za duzy spadek napięcia.
Czy są jakies prawa energetyczne które opisują przy jakiej mocy nalezy
uzyć jakich przweodów ?
A może jakis soft , albo wzór matematyczny podparty ustawa lub prawem
budowalnym ?

Witam:

Moc przyłączeniowa 3-fazowa: 20kW.
Prąd 1-fazowy: 29A przy symetrycznym obciążeniu
Zakładam, że przewody to WLZ w osłonie pcv w szybie kablowym budynku :
Obciążalność długotrwała faz: ok 76A x 0,7 (wsp. poprawkowy jeżeli są we
wpólnej osłonie pcv) = 53A. ( jeżel oddzielnie to obciążalność długotrwała
będzie większa )

Dobrano zabezpieczenie przewodów LGY 16 mm2 : 3x40A
Spadek U% poniżej 1,3% przy asymetrii obciążenia. (dla WLZ dopuszcza się
3%)

Chyba dobre rozumowanie jak na ucznia technikum gastromicznego...Co ?

pozdr.
swinio