Poprosze szanownych grupowiczow o rozwianie moich watpliwosci.
Jest sobie rozdzielnia, w niej BMy 200A, dalej w pewnym miejscu
podlaczona jest szafka zasilajaca urzadzenia o lacznym poborze pradu w
czasie pracy okolo 110A, w czasie rozruchu (2-3 sekund) okolo 530A na
kazda faze. (mierzone cegowka, wartosci przyblizone). W szafce wrazone
sa BMy 250A. Krotko mowiac, przy zalozeniu ze charakterystyki BMow w
rozdzielni i szafie sa identyczne (podobne), nie bedzie spelniony
warunek selektywnosci zabezpieczen i wszelkie zwarcia "w szafie i dalej"
moga spowodowac wylaczenie rozdzielni. Pytanie jest takie. Z mojego
ogladu charakterystyk gG BMow wynika, ze dla BM 125-150A, prad
rozruchowy 500A jest niestraszny w czasie kilku sekund. Czy mam racje, i
czy powinienem isc tym tropem w kierunku wymiany BMow na mniejsze. Rzecz
jasna, chce uniknac przepalenie bezpiecznikow przy rozruchu. Dodatkowa
uwaga, 530A to prad maksymalny, przy zalaczeniu wszystkich urzadzen
rownoczesnie. W normalnej praktyce obciazanie nastepuje stopniowo i prad
dlugotrwaly dochodzi do 110A.

Pytanie drugie: od czego pochodzi skrot APU, jaka jest zasada dzialania
i rola takich wylacznikow.

Z gory dzieki za podpowiedzi
WL

Krzysztof Kucharski
Guest

Wed Mar 23, 2005 3:03 pm   



Użytkownik "WL" <ni_at_ma.com> napisał w wiadomości
news:d1pjkb$i55$1_at_opal.icpnet.pl...

Witam

[...]
Quote:
moga spowodowac wylaczenie rozdzielni. Pytanie jest takie. Z mojego
ogladu charakterystyk gG BMow wynika, ze dla BM 125-150A, prad
rozruchowy 500A jest niestraszny w czasie kilku sekund. Czy mam racje, i
czy powinienem isc tym tropem w kierunku wymiany BMow na mniejsze.
[...]

IMHO - masz rację. Mając dostęp do dokumentacji tych bezpieczników (z APENY
?) powinieneś odnaleźć charakterystyki czasowo-prądowe poszczególnych
modeli. W zależności od rodzaju rozruchu, jego częstości i typu wkładki
(szybka lub zwłoczna) musisz wyznaczyć współczynnik rozruchowy alfa. Znając
wartość prądu rozruchowego Ir można obliczyc prąd znamionowy wkładki
bezpiecznikowej Izn:
Izn > Ir / alfa.

W praktyce spotyka się wartość alfa zawierającą się w przedziale od 1,4 do
3,0

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w literaturze (podaję znane mi,
acz niekoniecznie dostępne w tym momencie pozycje):

1. Biblia Wink czyli 3-tomowy "Poradnik inżyniera elektryka". Pozycja
absolutnie niezbędna,
2. "Poradnik montera elektryka" ISBN 83-204-2059-8
3. Katalog. Bezpieczniki wielkiej mocy niskiego napięcia. WEMA. Warszawa
1974,

Acha, na koniec - z mojej (skromnej, ale zawsze ...) praktyki wynika, że
bezpiecznik stacyjny (BeeM) na prąd znamionowy 100A powinien wytrzymać prąd
zwarciowy rzędu 500A w czasie do 2 minut.

Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski

WL
Guest

Wed Mar 23, 2005 6:51 pm   



Krzysztof Kucharski wrote:
Quote:
IMHO - masz rację. Mając dostęp do dokumentacji tych bezpieczników (z
APENY ?) powinieneś odnaleźć charakterystyki czasowo-prądowe
poszczególnych modeli. W zależności od rodzaju rozruchu, jego
częstości i typu wkładki (szybka lub zwłoczna) musisz wyznaczyć
współczynnik rozruchowy alfa. Znając wartość prądu rozruchowego Ir
można obliczyc prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej Izn: Izn > Ir
/ alfa.

Troche teorii...

Quote:

W praktyce spotyka się wartość alfa zawierającą się w przedziale od
1,4 do 3,0

troche praktyki...

Quote:
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w literaturze (podaję
znane mi, acz niekoniecznie dostępne w tym momencie pozycje):

1. Biblia Wink czyli 3-tomowy "Poradnik inżyniera elektryka". Pozycja
absolutnie niezbędna, 2. "Poradnik montera elektryka" ISBN
83-204-2059-8 3. Katalog. Bezpieczniki wielkiej mocy niskiego
napięcia. WEMA. Warszawa 1974,

zrodla...
Quote:

Acha, na koniec - z mojej (skromnej, ale zawsze ...) praktyki wynika,
że bezpiecznik stacyjny (BeeM) na prąd znamionowy 100A powinien
wytrzymać prąd zwarciowy rzędu 500A w czasie do 2 minut.
I znowu praktyka.


Wyczerpujaca odpowiedz, wielkie dzieki!

Pozdrawiam
WL

Krzysztof Kucharski
Guest

Wed Mar 23, 2005 8:12 pm   



Użytkownik "WL" <ni_at_ma.com> napisał w wiadomości
news:d1sdru$n1g$1_at_opal.icpnet.pl...

[...]

Ponieważ ktoś mi zwrócił na priv uwagę, ze "olałem" problem nieszczęsnego
współczynnika alfa, pozwalam sobie w ramach pokuty Wink podać tabelkę.
Tabelka ta ułatwia zorientowanie się w wartościach współczynnika
rozruchowego:

--------------------------------------------------------------
| | Częstość rozruchów |
--------------------------------------------------------------
| | < kilka na dobę | > niż kilka na dobę |
| Rodzaj ----------------------------------------------
| rozruchu | wkładka o działaniu | wkładka o działaniu |
| | szybkim | zwłocznym | szybkim | zwłocznym |
--------------------------------------------------------------
| lekki | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------
| średni | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 2,0 |
--------------------------------------------------------------
| ciężki | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------
| bardzo ciężki | --- | --- | 1,4 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------


Definicji "rodzaju rozruchu" nie mam, niestety po ręką

Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski

Andrzej Lacinnik
Guest

Sat Mar 26, 2005 9:31 am   



Użytkownik "WL" <ni_at_ma.com> napisał w wiadomości
news:d1pjkb$i55$1_at_opal.icpnet.pl...
Quote:

Poprosze szanownych grupowiczow o rozwianie moich watpliwosci.
Jest sobie rozdzielnia, w niej BMy 200A, dalej w pewnym miejscu
podlaczona jest szafka zasilajaca urzadzenia o lacznym poborze pradu w
czasie pracy okolo 110A, w czasie rozruchu (2-3 sekund) okolo 530A na
kazda faze. (mierzone cegowka, wartosci przyblizone). W szafce wrazone
sa BMy 250A. Krotko mowiac, przy zalozeniu ze charakterystyki BMow w
rozdzielni i szafie sa identyczne (podobne), nie bedzie spelniony
warunek selektywnosci zabezpieczen i wszelkie zwarcia "w szafie i dalej"
moga spowodowac wylaczenie rozdzielni. Pytanie jest takie. Z mojego
ogladu charakterystyk gG BMow wynika, ze dla BM 125-150A, prad
rozruchowy 500A jest niestraszny w czasie kilku sekund. Czy mam racje, i
czy powinienem isc tym tropem w kierunku wymiany BMow na mniejsze. Rzecz
jasna, chce uniknac przepalenie bezpiecznikow przy rozruchu. Dodatkowa
uwaga, 530A to prad maksymalny, przy zalaczeniu wszystkich urzadzen
rownoczesnie. W normalnej praktyce obciazanie nastepuje stopniowo i prad
dlugotrwaly dochodzi do 110A.

Pytanie drugie: od czego pochodzi skrot APU, jaka jest zasada dzialania
i rola takich wylacznikow.

Z gory dzieki za podpowiedzi
WL
APU to bardzo stary wyłącznik, w zależności od konfiguracji z członem

zwłocznym (przeciążeniowym) i bezzwłocznym (zwarciowym). Jeżeli jest w
dobrym stanie to może zostać, ale perspektywicznie lepiej zastosować nowy
typu Comcat (Schneider Electric), NZM (Moeller), DPX (Legrand) niestety
nowoczesnych polskich odpowiedników nie ma.
Pozdrawiam,
Andrzej Łacinnik